turin escribió:
Superinmunizado sí, pero el rearme automático en una vivienda me da un poco de repelús, digámoslo así. Lo veo peligroso para el uso "humano" vaya.
Hola.
El rearme automatico funciona asi:
Cuando al equipo le llega información de un exceso de corriente superior a la que el tiene como limite (en viviendas 30mA y 300 mA en usos industriales) se dispara e interrumpe el paso de energía con lo que la zona afectada se queda sin electricidad ya que debe cortar TODOS los polos.
Pasados unos segundos, el tratará de rearmarse, ya que sigue teniendo electricidad en sus bornes de entrada y seguirá de manera instantanea verificando el circuito de salida. Si la incidencia se ha solventado, efectuará su rearme al no tener esa corriente a tierra; si por el contrario la corriente de fuga persiste no se rearmará, y aunque su motor se mueva para hacer el enclavamiento (subir la palanca), serán milisegundos los que someta la instalación al paso de corriente. El tiempo de TEST es infimo, y no hay ningún peligro en la acción. Normalmente este proceso se realiza hasta 3 veces, desistiendo en su rearme en el caso de que las 3 veces no haya podido rearmar.
En lugares como casas de "pueblo" o de fin de semana, una de las cosas que se hace es poner marcador telefonico que en caso de persistir la averia te llama a un tfno predeterminado y te avisa de tal problema. Este marcador suele ser alimentado mediante sistemas de alimentación ininterrumpidas muy pequeñas (baterias recargables) y no son dependientes de la red de suministro.
Debeis tener en cuenta que los diferenciales y los automaticos
a veces cuando hay 2 en cascada (general y otro parcial o sectorizado) saltan ambos por "simpatia". Esto genera dudas de donde está el problema, pero la solución siempre es la misma, se bajan todos los interruptores y se van subiendo por orden .... primero los generales, y luego uno a uno los parciales. El que haga saltar la proteccion cuando se suba ese parcial, será el identificado como el "problematico".
Las protecciones altamente inmunizadas y los rearmes automaticos son muy recomendables en lugares con "mala calidad en el suministro de la energía" y en lugares donde haya muchas fuentes de alimentación conmutadas (las de los ordenadores por ejemplo) ya que producen muchos armónicos o con un consumo muy al limite en la protección del circuito.
NUNCA pongais una protección mayor que la pueda soportar el menor de los cables del circuito, así para cables de 1,5mm de sección son 10 Amperios, para cables de 2,5mm son 16AMP, para 4mm 20AMP, y para 6mm son 25AMP. Con esto quiero decir que si teneis un automatico de 10AMP y os salta continuamente, la solución no es poner uno de 16 o mayor para que no lo haga, ya que permitiría mayor paso de corriente y sería el cable el que no soportase ese incremento de corriente, se calentaría y terminaría ardiendo.
Esto podeis verlo en CASI TODAS las regletas alargadoras y es sencillo de explicar: Estas regletas suelen estar dotadas de cables de 1,00 o como mucho de 1,5mm y por tanto como MAXIMO su carga soportable deberían ser 10AMP (1750W). Algunos secadores de pelo consumen alrededor de los 2000W, si poneis este secador y/o alguna calefaccion y algun otro equipo para llegar a los 3750W que admite la proteccion de 16AMP (el circuito de enchufes de una vivienda normalizada), vereis la temperatura que coge el cable de regleta. Recordaros que el circuito siempre se "romperá" por el sitio mas debil, y en electricidad los excesos de consumo en los circuitos se convierten en calentones "salvajes", lo que normalmente se convierte en fuego, si es persistente en el tiempo.
Deciros tambien que los cables actuales son NO PROPAGADORES DE LA LLAMA, que los hay libres de halogenos (LH0) y por tanto al arder su combustión no genera gases tóxicos (obligatorios en industrias), pero tambien recordaros que hay instalaciones electricas en viviendas que datan de uffffff!!!! ...... y se han ido ampliando/reformando por personas que sin ningun conocimiento técnico han puesto lo que buenamente les ha dictado su conciencia, y por lo tanto .... te hace temblar cuando ves algunas "obras de ingeniería" realizadas por personal sin ningún escrupulo ...... nunca jugueis con la electricidad, es bastante mas peligrosa de lo que parece, y al final el cable arde y/o hace arder los materiales adyacentes .... Jugar con la electricidad domestica o industrial, es jugar con fuego.
Lo dicho ... los equipos rearmables y altamente inmunizados os quitarán de muchisimos problemas, pero es básico que sean las Cias suministradoras de energía las que tomen nota y hagan que sus redes además de dotarnos de energía en los hogares lo hagan con la suficiente calidad, para evitarnos cortes intempestivos.
Saludos.
Roberto.