Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática ¿esto pudría funcionar?

¿esto pudría funcionar?

Moderador: 241-2001


Nota 18 Ene 2013 10:10

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
Buenos dias, os comento para empezar que mis nociones de electricidad son minimas, y queria saber si esta instalación que he realizado podría funcionar.

Se trata de iluminar varios edificios, pero no hacerlo simultaneamente, sino que por medio de interruptores poder iluminar aquel que yo desee.

Para eso he decidido poner interruptores de dos patillas (tengo tambien de 3 patillas pero no se para que sirve la patilla tercera).

Si hay algún problema de diseño me gustaría que me lo dijeseis.

Os pido disculpas por el diseño del dibujo, dado que el paint no lo domino bien, yo suelo trabajar con autoCAD.

Os adjunto el plano y el interruptor que voy a usar.

Saludos a tod@s y gracias por anticipado.

P.D: si este post no debería ir aquí moverlo de sitio.
Adjuntos
1.jpg
interruptor.png
interruptor.png (30.3 KiB) Visto 1044 veces

Nota 18 Ene 2013 10:40

Desconectado
Mensajes: 1360
Registrado: 08 Oct 2009 12:59
Por poder te puede servir.
Para iluminar, algo tan sencillo como lo hacemos con una habitación de casa. Desde el transformador lleva los dos cables hasta una regleta, como has hecho en el dibujo y de ahí a cada "interruptor" para dar servicio a la zona que quieras iluminar, como has dibujado. Quizá te puedas ahorrar la regleta ultima que has diseñado, porque puedes llevar directamente desde el interruptor los cables hasta la zona de iluminación, pero si lo que quieres es iluminar con ese mismo interruptor varios apartados de una estacion o casa, puedes llevarlo hasta la regleta y de ahí sacar las diferentes tomas.
Creo que te lo he explicado bien, de todas formas si tienes dudas dame un toque.

Nota 18 Ene 2013 10:43

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
gracias por responder, esta tarde haré las conexiones y comento los resultados

Nota 18 Ene 2013 11:10

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
Tal y como lo has puesto no funcionaria. Del trafo o la regleta deves llevar un cable directo al borne de la bombilla.
El otro cable a un borne del interruptor, y el otro borne del interruptor al otro el otro borne de la bombilla.
Asi cuando accionas el interruptor abres o cierras el circuito a voluntad

Nota 18 Ene 2013 11:17

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
El interruptor de tres patas te sirve para dos bombillas. Pero solo podras tener una encendida. Me explico cuando accionas el interruptor se apaga una y se enciende la otra .son dos circuitos independientes, no podras nunca tener las dos encendidas.
Ten en cuenta que lapata central es la comun de los dos circuitos.
Espero haberte ayudado.

Nota 18 Ene 2013 11:43

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
Perdoname baselunarcucu pero no puedo contestarte el privado, ni estoy autorizado para ver Lo que me has enviado.
Cuelga el dibujo aqui en el hilo y lo comentamos.

Nota 18 Ene 2013 11:52

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
jordi269 escribió:
Perdoname baselunarcucu pero no puedo contestarte el privado, ni estoy autorizado para ver Lo que me has enviado.
Cuelga el dibujo aqui en el hilo y lo comentamos.


Este es mi nuevo diseño basado en tus explicaciones

¿funcionará?

Siu es así, la ficha de empalme nº 2 sobra ¿no?

Gracias por tu ayuda.
Adjuntos
11.jpg

Nota 18 Ene 2013 11:59

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
Lo has clavao. Eso es, y si la regleta2 sobra. Mejor llevar la corriente directa de borne a borne.
Exepto en el caso de que tenga que ser desmontable, como podrian ser mudulos.
Saludos.

Nota 18 Ene 2013 12:00

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
Gracias, cuan do llegue a casa lo pruebo y lo comento

Saludos

Nota 18 Ene 2013 12:03

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
Acabo de darme cuenta de un detalle, las bombillas son LEDS. Has tenido en cuenta poner una resistencia para no petarlos?

Nota 18 Ene 2013 12:42

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
sí, aunque el en plano no esté reflejado sí lo que lo tenía presente.

Gracias

Nota 18 Ene 2013 16:59

Desconectado
Mensajes: 246
Ubicación: Logroño, capital del vino
Registrado: 16 Nov 2011 11:05
Buenos señores, acabo de hacer la prueba y funciona a la perfección

Gracias a todos.

Nota 18 Ene 2013 20:38

Desconectado
Mensajes: 252
Registrado: 27 Nov 2010 00:10
De nada. me alegro de aberte ayudado.


Volver a Digital, Electricidad e Informática

Síguenos en Facebook Síguenos en Youtube Síguenos en Instagram Feed - Nuevos Temas